27일 국정자원에 따르면 전날 오후 8시 20분쯤 국정자원 5층 전산실의 무정전전원장치(UPS)용 리튬이온배터리에서 불꽃이 튀면서 불이 났다. 작업자가 배터리를 서버와 분리해 지하로 옮기기 위해 전원을 끈 지 약 40분 만이었다.

https://v.daum.net/v/20250927135425472
-----
카카오톡 사건보고 개선작업 하다가 불
리튬이온은 UPS나 ESS로 쓰면 안될듯
전원내리고 40분뒤에
불이나면 이게 맞나??

Lv82 단호한단호박